樓主  發表于: 2012-05-14 21:31
我廠地板線在生產過程中;75kw的電動機是回收不合格的板坯風機;一般生產正常時;基本不用板坯回收;75kw電動機是24小時運行的;但是生產不正常時;非常頻繁的要啟動電動機進行不合格的板坯回收;這樣交流接觸器;電動機吃不消;電動機只能24小時工作;現在想用變頻器控制;沒有實際操作過;不知道變頻器能不能在生產不正常時基本滿負荷頻繁50hz啟動;是否會過流保護;
真誠到永遠
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 989 個
工控威望: 1145 點
下載積分: 18344 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-10-27
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-15 09:38
引用
引用第6樓deeply于2012-05-15 09:32發表的  :
這樣的啟動方式是否用機械方式來解決會更好呢?比如電機帶飛輪,加離合器進行啟停



說得對!
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。