樓主  發表于: 2012-05-14 22:24
今天學習伺服時,碰到一個問題:
用QD75MH1控制一個伺服驅動器(MR-J3-10B)來驅動伺服馬達,MH1中的控制單位選擇的是角度。
在用PLC進行旋轉定位控制時(0~360°),如果旋轉角度小于180°,馬達自動正轉到位;旋轉角度大于180°時,馬達會自動反轉到位?傊R達就是以180°分界,自動選取路徑最短的旋轉方式。
我想要改變這種現象,不管旋轉多少角度,馬達都朝一個方向旋轉。應該修改那里的參數?是QD75MH1的,還是MR-J3-10BD的,還是PLC程序的?
dylan0719
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 759 點
下載積分: 3004 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2010-07-20
最后登錄: 2015-09-05
查看dylan0719的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-15 21:07
已經搞清楚了:在QD75MH1中位置點設置應該為INC方式,而不是ABS LINE方式
dylan0719
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 759 點
下載積分: 3004 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2010-07-20
最后登錄: 2015-09-05
查看dylan0719的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-16 21:52
引用
引用第4樓luoyingdong于2012-05-16 14:15發表的  :
要設定兩個參數
1) S/W Stroke LMT HIGH = 0.00000 deg
2) S/W Stroke LMT LOW = 0.00000 deg
這樣就不會只往短的方向轉

多謝關注。
你說的這兩個參數已經設定過了,還是不行。必須把位置點設定為INC才可以