410134843
start
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 224 點
下載積分: 612 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2009-03-21
最后登錄: 2024-12-11
查看410134843的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-15 08:20
三菱變頻器FR-S520E-0.2K,總是出現0C1故障,不管是PU面板控制,還是端子控制,都會出現。而且不接負載,空載運行也會出現這個故障,請問各位大俠這是怎么回事呢????
alun11
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 217 點
下載積分: 6496 分
在線時間: 685(小時)
注冊時間: 2012-02-23
最后登錄: 2024-11-25
查看alun11的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-11 21:35
你啟動后才報的話,要不是控制泥變的芯片壞了,要不是IGBT吧,換芯片可要熱風槍喲