小小少
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 161 個
工控威望: 319 點
下載積分: 18175 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2012-01-15
最后登錄: 2016-01-01
查看小小少的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2012-05-17 00:16
圖中隔離變壓器的二次繞組的線電壓為220V,人摸著其中一根輸出的的話不會觸電,雖然兩根線都有電壓(同時摸2根好像會經過人體形成回路),懸浮電壓是個什么概念?  為何二次繞組不會對大地形成回路?
wkn0802
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 25 個
工控威望: 136 點
下載積分: 914 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2012-05-14
最后登錄: 2014-10-18
查看wkn0802的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-05-17 10:42
隔離變壓器,和大地都隔離了,人接觸單根導線,怎么形成回路?隔離變壓器,關鍵是二次側和大地絕緣。