樓主  發表于: 2012-05-18 15:29
LDI X0 ,OUT Y2,   寫入FX3U PLC,在線監視有輸出,RUN燈亮,但PLC無輸出,是什么原因啊。(PLC是好的,寫入其他的程序都能運行)
xierenjie
經歷過才是深刻
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 1225 點
下載積分: 8924 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2012-01-17
最后登錄: 2024-11-06
查看xierenjie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-18 15:35
看看運行時候PLC上面的Y2指示燈是否亮 是的話 PLC沒問題  如果是這樣說PLC無輸出 應該是說Y2無動作吧 這樣的話 看看Y2后面的連接是否正確
來而不往非禮也
xierenjie
經歷過才是深刻
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 1225 點
下載積分: 8924 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2012-01-17
最后登錄: 2024-11-06
查看xierenjie的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-18 15:49
引用
引用樓主官開波于2012-05-18 15:29發表的 三菱PLC怪病求醫 :
LDI X0 ,OUT Y2,   寫入FX3U PLC,在線監視有輸出,RUN燈亮,但PLC無輸出,是什么原因啊。(PLC是好的,寫入其他的程序都能運行)

在寫入之前有沒轉換啊  如果你是在線監控寫入模式 然后又沒轉換的話就會沒有寫入  也是沒有輸出 但是你能監控到
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(linyi)
  • 來而不往非禮也