樓主  發表于: 2012-05-18 16:38
想用51單片機做一個類似于PLC的電路板,用在一些邏輯控制的設備上。準備做8個輸入端,12個輸出端,通過單片機控制繼電器。輸入與輸出中間都用光藕隔離開來。然后外加一個12864液晶做顯示,F(xiàn)在有一個問題,光藕主要起保護隔離作用,如果兩端電源共地,就失去了意義。想知道三菱PLC也是要么交流,要么直流一種電源規格輸入,如何做到在光藕兩端的電源不共地?

我自己的想法,輸入部分


輸出部分



想知道如何在板子上接入一個電源的情況下,分離成兩個獨立不共地的電源,供光藕的輸入輸出端使用。
山河今仍在,壯志在何方?
langzipzh
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 120 點
下載積分: 587 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2023-06-22
查看langzipzh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-26 01:12


上圖是FX2N的配電圖。
從上圖可看出,外部輸入輸出信號用電源是24V+和24V-,內部是5V-0-24V,這兩路是獨立的,由一個電源得到,電源一個初級,兩個次級。這個完全可行,只是在電路設計上把這兩路電源的正極和負極都分開就行。
至于那個仿PLC的單片機板,我想你已經作了解釋了。
應該這樣說:它具備信號隔離的條件,但是要實現光電隔離,也是需要條件的:那就是外接電源。