QJ71C24N的CH1去讀取位移傳感器值(KEYENCE的DL-RS1A)
第一次用三菱QJ71C24N。
看了看Q系列串口通信模塊,個人理解認為用G.OUTPUT和G.INPUT指令去讀取數據。
DL-RS1A需要"MS"指令來從傳感器放大器中讀取狀態和數據。
依照Q系列串口通信模塊例子寫了程序,發現完全不行。不知是否理解錯誤,G.OUTPUT和G.INPUT指令不能使用。
是否有前輩使用過,請指點。謝謝
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-21 09:00
建議先只試G.INPUT,通過短接DRQ,讓模塊發送代碼!
只設接收終止符,CR LF,看看能收到什么?
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-23 09:44
C24的9P接頭4、6;   7、8短接沒有?
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-23 15:49
按照你的情況,應該是接收到CR+LF時!

另:發送正常了嗎?