fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1301 個
工控威望: 1457 點
下載積分: 7990 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-11-02
查看fjqz00的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-20 16:11
現在有一臺250KW的變頻器,要帶四臺200KW的電機啟動。
啟動時,用變頻器啟動其中一臺電機,當?shù)竭_(dá)50HZ后,并延時一定的時間,斷開變頻器輸出,同時閉合該電機的工頻接觸器,讓其在工頻狀態下運行。這臺電機啟動完成后,延時一定的時間后,再去啟動下一臺電機。啟動到最后一臺電機時,最后的電機為變頻調速運行。
在整個電機啟動的過程中,實際上就是拿變頻器當軟啟動器使用。
問題是:
1、怎樣才能保證電機在變頻啟動時是正轉,切工頻運行時,也是正轉,如果切成反轉了,線路可能會受不了,怕燒壞整個線路。請教一下各位有什么方法可以解決這個問題。
2、變頻切換到工頻時,整個切換的過程在時間上有沒有什么要注意的。
謝謝!
[ 此帖被fjqz00在2012-05-20 16:24重新編輯 ]
wanggt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 277 點
下載積分: 804 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2011-11-10
最后登錄: 2024-09-29
查看wanggt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-21 10:31
我認為先確認變頻器運轉的方向滿足要求后看看變頻器輸出相序是a-b-c,還是a-c-b;再把電機線斷開工頻上去測量一下相序,只要相序相同即可。一般可以加裝相序繼電器來控制也可。這是我的個人見解只供參考。