poten
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 136 點
下載積分: 549 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2012-05-30
查看poten的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-20 16:39
你好。
恒壓供水系統中使用了三菱的F740-CH變頻器,變頻器是5.5KW,供一臺5.5KW的水泵,用FX2N加FX0N-3U模擬量模塊進行PID閉環控制。管網恒壓為0.6MPA,水泵功率為5.5KW,楊程為75米,流量為15立方/小時.
在應用過程中,發現有以下問題:
用變頻器拖動水泵,提速至50HZ,壓力恒壓在0.58MPA,監測水泵輸出流量居然只為8.5立方/小時。而脫開變頻器,直接用工頻啟水泵。壓力恒壓在0.6MPA,監測水泵輸出流量可以達到18立方/小時。換言之,變頻器50HZ的輸出效率居然只有工頻的47%.
變頻器的參數上限頻率Pr1=50HZ,下限頻率Pr2=25HZ,基準頻率電壓Pr19=380V,適用V/F樣式Pr14=0,其他參數基本上是默認設置。
都是50HZ,為何效率差距這么大?就算減去變頻器的損耗,估算也能達到工頻下85%左右的效率吧?為何卻只有47%呢??這個問題如何解決呢?
然后剛剛去設置了轉速顯示,根據5.5KW電機極數為2,轉速為2900,設定轉速顯示Pr37=2900,設定電機極數Pr144=2,然后運行變頻器在50HZ時?醋冾l器器面板轉速顯示只為2417?這又是為何呢??
刪除線的標注的問題,已經解決了。轉速應該設置為3480,然后運行至50HZ。才能顯示為2900的。因為轉速顯示Pr37所對應的是變頻器60HZ的轉速。所以我第一次設置2900是,50HZ顯示才是2417。

先謝謝大家的回答。
新的問題在4樓,繼續求解!麻煩各位兄弟了,謝謝!
[ 此帖被poten在2012-05-23 10:00重新編輯 ]
poten
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 136 點
下載積分: 549 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2012-05-30
查看poten的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-22 07:56
下限頻率設的是25HZ,是考慮不想因為電機 轉速過低長時間運行。有可能因為散熱不夠而燒電機。
poten
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 136 點
下載積分: 549 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2012-05-30
查看poten的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-23 09:55
回復樓上的。最低頻率設置只是作為一個保護而已。

剛剛做了一個試驗;
1、變頻器恢復原始設置,然后脫開PID控制,直接點動變頻器運行至50HZ,這時候恒壓在0.6MPA,監測流量居然又可以達到18立方/小時。
2、然后又恢復至PID控制,PID控制變頻器運行至50HZ。流量卻還是那個9立方/小時左右。
3、再次重復第1點,流量又可以達到18立方/小時

考慮可能是模擬量模塊的輸出至變頻器的信號線有干擾,已經重新換了一條新屏弊電纜的,并且將屏弊層接地了,但上述情況依然。
繼續求解各位行家。謝謝大家了!
[ 此帖被poten在2012-05-23 10:27重新編輯 ]