3臺15KW三相異步電機(普通電機接觸器控制起停)同時停止對電路或者電源會有影響么?  
hexiangjiang
xiangjiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 223 個
工控威望: 339 點
下載積分: 9321 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-07
查看hexiangjiang的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-05-23 15:34
只要變壓器的容量夠大,1500kw直接啟動都用過,但是,整個電網有5-6分鐘電壓下降的利害,電燈好一會才亮,此電機用在空動試驗,而且是3000V的高壓電機。