wxw168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 385 點
下載積分: 19854 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2023-10-21
查看wxw168的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-25 15:14
我這里一臺三相變壓器需要恒壓調壓,原來的一套模擬控制板能正常調壓,因為有些其他要求,換了一套數字控制的也能調壓,從零調到最大,但是變壓器二次則電流表指針抖動厲害,幅度不大,應該叫顫抖吧,明顯沒有模擬板的穩定,請教各位師傅有哪些方面的原因引起。
下雨才回家
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1595 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-05-05
查看下雨才回家的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-25 23:17
看看你的控制版的說明書,好像有電流型和電壓型,注意跳線,以前遇到過這種問題。