gkrjy_ygc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 234 點
下載積分: 2012 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2012-05-07
最后登錄: 2024-08-26
查看gkrjy_ygc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-25 17:32

大俠們,請教請教
我給公司選的電路容量是140KW,一共有10臺機器,每臺額定容量10KW左右,機器都是三相380V的,如果10臺機器全部工作,我選的140KW這個容量有沒有問題。。。。。。
謝謝
amylua
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 112 點
下載積分: 868 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-05-24
最后登錄: 2013-03-14
查看amylua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-25 19:51
利用系數法
Pjs=Kx*Pe=1*10*10 =100Kw
Qjs=100*tgΦ
完全足夠。!