hejian96
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 491 點
下載積分: 2229 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2012-12-05
查看hejian96的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-21 16:57
各位:
     我們公司一直在使用固態繼電器,但是經常出現問題,現在幾乎都換成了接觸器,我不知道,是我們使用有問題,還是固態繼電器本身質量有問題。我們使用的油壓機齒輪泵,電機功率4KW,選擇的固態繼電器是,上海月勝的40A,用了一段時間,固態繼電器就會缺相,嚴重的就會燒電機,據車間說,由于固態繼電器缺相燒過電機的。前段時間用固態繼電器控制,電加熱器,一共54KW,選擇的100A的固態繼電器,幾分鐘時間就燒了一相。不知道大家遇到過沒有了?
奮斗人生
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 740 點
下載積分: 10839 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-09-05
最后登錄: 2024-06-06
查看奮斗人生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-25 22:43
還是改用接觸器吧!簡單實用