各位:
     我們公司一直在使用固態繼電器,但是經常出現問題,現在幾乎都換成了接觸器,我不知道,是我們使用有問題,還是固態繼電器本身質量有問題。我們使用的油壓機齒輪泵,電機功率4KW,選擇的固態繼電器是,上海月勝的40A,用了一段時間,固態繼電器就會缺相,嚴重的就會燒電機,據車間說,由于固態繼電器缺相燒過電機的。前段時間用固態繼電器控制,電加熱器,一共54KW,選擇的100A的固態繼電器,幾分鐘時間就燒了一相。不知道大家遇到過沒有了?
lygyth
宜賓工控加油
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 401 點
下載積分: 2021 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2008-02-12
最后登錄: 2024-02-19
查看lygyth的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-25 21:35
啟動電流很大,電壓很高!要加浪涌電壓吸收回路吧!