樓主  發表于: 2012-05-27 11:38
剛修完一臺設備,SEW的變頻器,設備上的一臺電機只能正轉,給變頻器反轉指令后還是正轉,干脆把輸出側三相線翻一下,還是只能正轉,弄來弄去只能正傳,這是怎么回事?各位大蝦來幫忙分析下?
zjl140519903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 463 個
工控威望: 4513 點
下載積分: 4594 分
在線時間: 359(小時)
注冊時間: 2010-06-21
最后登錄: 2024-09-03
查看zjl140519903的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-28 19:00
想知道結果,樓主還沒處理好嗎?
樓主留言:
調換了差分編碼器的A+A-B+B-的接線,再重新上電就行了