icekiller
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看icekiller的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-21 19:19
梯形圖
大約有30個左右的常開觸點,當同時有2個或以上的觸點閉合時輸出線圈置1
其余輸出為0,大致用哪個命令完成,思路是什么

cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6760 個
工控威望: 38361 點
下載積分: 973 分
在線時間: 9473(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-09-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-21 19:41
不清楚你使用的PLC類型。

大致的思路就是,統計30個觸點所在的這個雙字數據中置位的個數,大于等于2,則輸出。

程序實現的思路就是使用FOR循環不斷移位并判斷最低位是否為ON,是則計數器+1。最后判斷計數器中的值。

200中沒有直接指令實現,300中可以使用TI-S7 庫中FC99(BitSum)用于統計置位位數,然后使用比較指令就可以了。

Regards