引用引用第1樓songzuolei于2012-05-28 16:54發表的 :應該是電壓太高了
引用引用第8樓etdssdabb于2012-05-28 19:36發表的 :你是新裝的,還是已經用過的。
引用引用第7樓yangjiejie于2012-05-28 19:29發表的 : 4樓的說反了。進水管徑過大,或者可以把出水管徑放大,都可以。另外,減少出水管90度的彎頭。出水關是否有差距很大的變徑接頭
引用引用第13樓xuliuqing200于2012-05-29 09:44發表的 :水泵和過濾器之間管道彎頭多,出口直管太短也會增大阻力,增大電流。另外測一下三相電流是否平衡
引用引用第15樓qrklove于2012-05-29 09:59發表的 :你這個電機,貌似有變頻器吧?
引用引用第14樓qrklove于2012-05-29 09:57發表的 :是水泵發熱?還是電機發熱?溫度有多高,運行時間有多久,運行時有水嗎?俺就遇到根本就沒出水的情況,電機的方向是否接反?電機是不是有故障?新電機也會出故障,做這一行,無奇不有。把電機拆下,空載運行,監控電流和溫度
引用引用第21樓ccyang0124于2012-05-29 11:52發表的 :先把電機和泵脫開,單獨測電機的空載電流