karry
學生來了
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 2126 點
下載積分: 15459 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2011-10-12
最后登錄: 2016-05-03
查看karry的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-28 16:45
現有一個4kw的格蘭富水泵,按三角形接法,額定電流是8A,接三相380V,現電機運轉,摸上去挺燙的,用電流表測得電流為8.5-9A左右,萬用表測得電壓為410V左右;
該水泵上只有三角形接法的額定電流,但由于電流大于額定電流,現采用星型接法,測得電流為5.5v左右;
現想問由于什么原因導致該水泵發熱太厲害!
karry
學生來了
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 2126 點
下載積分: 15459 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2011-10-12
最后登錄: 2016-05-03
查看karry的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-28 18:00
引用
引用第1樓songzuolei于2012-05-28 16:54發表的  :
應該是電壓太高了

忘記說了,銘牌上電壓是380-415v
karry
學生來了
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 2126 點
下載積分: 15459 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2011-10-12
最后登錄: 2016-05-03
查看karry的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-28 20:05
引用
引用第8樓etdssdabb于2012-05-28 19:36發表的  :
你是新裝的,還是已經用過的。

新的,今天試機的時候遇到的問題
karry
學生來了
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 2126 點
下載積分: 15459 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2011-10-12
最后登錄: 2016-05-03
查看karry的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-29 09:04
圖片:
圖片:
圖片:
引用
引用第7樓yangjiejie于2012-05-28 19:29發表的 :
4樓的說反了。進水管徑過大,或者可以把出水管徑放大,都可以。另外,減少出水管90度的彎頭。出水關是否有差距很大的變徑接頭
karry
學生來了
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 2126 點
下載積分: 15459 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2011-10-12
最后登錄: 2016-05-03
查看karry的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-29 10:53
引用
引用第13樓xuliuqing200于2012-05-29 09:44發表的  :
水泵和過濾器之間管道彎頭多,出口直管太短也會增大阻力,增大電流。另外測一下三相電流是否平衡

不一樣大,相差0.4A左右
karry
學生來了
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 2126 點
下載積分: 15459 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2011-10-12
最后登錄: 2016-05-03
查看karry的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-29 10:54
引用
引用第15樓qrklove于2012-05-29 09:59發表的  :
你這個電機,貌似有變頻器吧?

應該不會吧
karry
學生來了
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 2126 點
下載積分: 15459 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2011-10-12
最后登錄: 2016-05-03
查看karry的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-05-29 11:00
引用
引用第14樓qrklove于2012-05-29 09:57發表的  :
是水泵發熱?還是電機發熱?溫度有多高,運行時間有多久,運行時有水嗎?俺就遇到根本就沒出水的情況,電機的方向是否接反?電機是不是有故障?新電機也會出故障,做這一行,無奇不有。把電機拆下,空載運行,監控電流和溫度

電機那塊,溫度多高,沒測過,摸上去挺燙人的;
運行時間不長,10分鐘左右就會發熱;
有水打出來的,電機運行方向是正確的,電機也可以運行,就是發熱太厲害;
電機怎么拆啊,不會。!
karry
學生來了
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 2126 點
下載積分: 15459 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2011-10-12
最后登錄: 2016-05-03
查看karry的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-05-29 13:33
引用
引用第21樓ccyang0124于2012-05-29 11:52發表的  :
先把電機和泵脫開,單獨測電機的空載電流

電流2.9A