zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 718 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2024-12-21
查看zgf889的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-28 18:16
總開關是100A,分開關60A開關3個+32A開關5個+20A開關有4個+10A開關10個,這樣配置合理嗎??開關配置有什么樣的要求?請求大家多多指教!!!
aorry
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 2798 點
下載積分: 54635 分
在線時間: 1802(小時)
注冊時間: 2010-03-29
最后登錄: 2025-01-04
查看aorry的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-29 10:06
看實際的電流情況,總開關要大于額定電流的1.5倍,還有看控制什么負載來定啊