liuweihong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 202 個
工控威望: 358 點
下載積分: 749 分
在線時間: 854(小時)
注冊時間: 2009-08-20
最后登錄: 2025-03-22
查看liuweihong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-28 23:34
新的FX2N-48MR,使用三天X0就壞掉了,而且X0接的是急停開關,不常動作的,其他動作頻率很高的點都正常,到底是什么問題啊!各位同行有遇到過沒,
liuweihong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 202 個
工控威望: 358 點
下載積分: 749 分
在線時間: 854(小時)
注冊時間: 2009-08-20
最后登錄: 2025-03-22
查看liuweihong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-29 08:01
電源是PLC自帶的電源,沒有接任何指示燈,弄得我心里都沒底了,新東西啊!而且更怪的是,當我把點改到X16上去以后,再用線碰X0又有輸入了(在沒改點之前,我也用線碰過,確認X0 沒有輸入才改點的。),真是怪事啊。。。。
[ 此帖被liuweihong在2012-05-29 08:08重新編輯 ]
liuweihong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 202 個
工控威望: 358 點
下載積分: 749 分
在線時間: 854(小時)
注冊時間: 2009-08-20
最后登錄: 2025-03-22
查看liuweihong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-30 19:50
就是個急停開關,怎么貴出現接線問題呢!改了點后設備正常運行了,是不是運氣太好遇到問題機了。