如何選擇電流互感器??例如一次線路為100A,該選用100/5還是150/5呢??
祥林嫂
做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 914 個
工控威望: 6785 點
下載積分: 5550 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2012-02-13
最后登錄: 2019-03-28
查看祥林嫂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-22 09:06
像咱們平時用首先考慮是精確度,這個對于測量有著直接的影響,電流表多數是5A的,比如0.1級的100/5的就是說在滿量程時候的誤差為±0.1%。其他的漂移、線性度和相移考慮的不多。
看樓主需求的要求了!一般情況100/5就可以這是指你的100A指的是斷路器,要是有效電流 就150/5的我認為。