樓主  發表于: 2012-06-01 10:46
經常看到有人想把變頻切到工頻,已經買了變頻器,再切到工頻,有必要嗎?是什么樣的設備必須要這么搞?難道是害怕把變頻器長時間用搞壞了,如果僅僅為了啟動,完全可以用軟啟嘛。東西買回來就是要用的,不用放久了也會壞掉哦
444754848
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 1775 點
下載積分: 1660 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-12-05
最后登錄: 2022-11-10
查看444754848的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-01 15:30
我就是做恒壓供水的,把變頻切到工頻,是為了再變頻啟動另一臺水泵。即所謂的循環軟啟動。
444754848
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 1775 點
下載積分: 1660 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-12-05
最后登錄: 2022-11-10
查看444754848的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-01 15:34
流量較小的情況下可以變頻一臺調節壓力,一臺不夠了就到達工頻后投入工頻,另一臺再變頻調節壓力。以此類推。