PLC是CPU226 CN,我打算用port1讀個數據。用的是Modbus Master V1.1的庫。庫里面通訊參數的設置,是針對port0,還是Port1的
天使之心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 322 點
下載積分: 4219 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-02-08
最后登錄: 2024-12-06
查看天使之心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-03 14:16
用哪個口通訊就設置哪個口的,就用哪個口的程序塊。
樓主,您用S7-200 CPU226CN來做MODBUS通訊主站,通過PLC的Port1口接其他的MODBUS從站設備,那么就應該用MODBUS Port1口的程序塊(下圖中的第二個項目下)。用Port0口作為電腦和PLC的PPI通訊用,這個Port0口不用設置。