電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 484 點
下載積分: 5172 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2024-10-19
查看電阻焊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-03 19:08
plc是臺達14ES,觸摸屏是顯控的,設備要求電機帶動圓盤臺,在電機軸上安裝帶有三個均分的感應點,現在出現當把變頻器頻率提高,則C236計數800左右,但把頻率降低后,C236計數在1200左右,接近開關換了好幾個。都沒有解決,而且這種接近開關一直在用。

按照實際情況,應該無論電機速度快慢,C236計數都應該一致啊。有沒有朋友遇到類似情況啊
畫地為牢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1355 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-07-08
查看畫地為牢的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-03 21:27
把3個感應點分開測試下啊 看有哪個異常不