神銀空空
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 129 點
下載積分: 2314 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-05-07
最后登錄: 2012-11-05
查看神銀空空的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-04 17:06
自動化新人 求大神指導
kingboy012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 169 點
下載積分: 3169 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2009-11-13
最后登錄: 2024-09-17
查看kingboy012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-22 14:24
1,你的調節閥是新裝的還是最近出現這種情況?
2,如果新裝的應先檢察調節閥授受的是什么信號?
      如主控室給定的是電壓信號,調節閥授受的是電流信號等等。