cjwddka
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 155 點
下載積分: 21361 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-08-29
最后登錄: 2023-09-11
查看cjwddka的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-04 18:42
單位有一恒壓供水設備。變頻器帶22KW電機。電機一個月內燒了兩三次了。
故障時熱繼電器不動作,變頻器進線的空開很熱。線也很熱。
查詢說明書,進線有缺相保護。出線沒有。
領導一口咬定是出線缺相了。
因為故障不頻繁。一個月只有兩三次。
所以領導不同意換變頻器。
要求電工加裝缺相保護裝置。
很不幸。我就是電工。
查閱一些資料后。
發現缺相保護都是在50/60HZ頻率下工作的。

請問有變頻器出線(變頻器到電機)位置能加裝的缺相保護么?

望各位達人賜教。
zhjken
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 108 點
下載積分: 536 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2010-07-17
最后登錄: 2023-06-24
查看zhjken的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-04 21:04
用電流互感器,再用plc的模擬量讀取,監控,有一相電流異常時輸出報警。
zhjken
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 108 點
下載積分: 536 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2010-07-17
最后登錄: 2023-06-24
查看zhjken的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-04 21:42
我看關鍵問題是你長時間低頻,加高負載的問題