樓主  發(fā)表于: 2012-06-04 18:42
單位有一恒壓供水設備。變頻器帶22KW電機。電機一個月內燒了兩三次了。
故障時熱繼電器不動作,變頻器進線的空開很熱。線也很熱。
查詢說明書,進線有缺相保護。出線沒有。
領導一口咬定是出線缺相了。
因為故障不頻繁。一個月只有兩三次。
所以領導不同意換變頻器。
要求電工加裝缺相保護裝置。
很不幸。我就是電工。
查閱一些資料后。
發(fā)現缺相保護都是在50/60HZ頻率下工作的。

請問有變頻器出線(變頻器到電機)位置能加裝的缺相保護么?

望各位達人賜教。
yyjjzz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 36 個
工控威望: 164 點
下載積分: 647 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2012-02-13
最后登錄: 2021-03-08
查看yyjjzz的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-04-11 09:46
      水泵非變頻電機長期低頻運行,自身散熱不良,容易燒毀,可以在非變頻電機端蓋外加裝冷卻風機,進行強制冷卻。