單位有一恒壓供水設備。變頻器帶22KW電機。電機一個月內燒了兩三次了。
故障時熱繼電器不動作,變頻器進線的空開很熱。線也很熱。
查詢說明書,進線有缺相保護。出線沒有。
領導一口咬定是出線缺相了。
因為故障不頻繁。一個月只有兩三次。
所以領導不同意換變頻器。
要求電工加裝缺相保護裝置。
很不幸。我就是電工。
查閱一些資料后。
發現缺相保護都是在50/60HZ頻率下工作的。

請問有變頻器出線(變頻器到電機)位置能加裝的缺相保護么?

望各位達人賜教。
dengjie99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2024-09-21
查看dengjie99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-10 20:54
潛水電機是沒有散熱風扇的,是靠井水冷卻的,所以個別人說加裝風扇的方法不可行。另外據我的經驗分析主要有以下幾種情況:1、水位過低,水泵干轉造成電機燒毀
2、運行頻率過低,設置最低運行頻率
3、變頻器保護參數設置不當
4、加裝缺相保護裝置純粹畫蛇添足,外行人的行為
以上建議僅供參考,謝謝!