電工+工控
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 514 個
工控威望: 605 點
下載積分: 729 分
在線時間: 1570(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2024-09-20
查看電工+工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-05 11:02
請問朋友們?cè)趺床拍苡脙蓚電位器控制一臺變頻器呀?或者用別的方法在兩地控制一臺變頻器呀?我本來想用繼電器轉換可是不行,工藝是這樣的,一條流水線要求兩頭能控制整條線的速度,還要兩邊都要裝速度表,運行時不能停機,速度不能跳動,流水線兩端分為AB,兩端都裝電位器,比如A端調變頻轉速是40HZ,這時變頻器是按40HZ運行,這時操作工到了B端發現轉速低或者高,他要在B端調速,這時流水線的狀況是不能停,并且速度也不能變,如果要裝轉換開關的話,那他一開轉換開關,流水線肯定會停一下,還有B端的電位器也不對呀,我用10K的電阻,A端調的是40HZ比如電阻阻值是5K,那我在打開B端時,電阻有可能不是5K,那速度肯定是會變的。
[ 此帖被我不是老板在2012-06-05 20:27重新編輯 ]
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2023-12-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-06 11:21
你可以通過D700的PR59遙控設定功能,把RH與RM設定成加速與減速功能,這樣,你就可以在RH與RM上分別并上兩組常開觸點NO,然后用按鈕盒分別裝在流水線的AB兩端。功能說明,按下RH的外部NO觸點,實現無級加速,松開以當前的速度運行,按下RM外部的NO觸點,實現無級減速,松開以當前的速度運行。無級加減速的速度由加減速時間控制,加減速時間越長,無級調整的速度越慢。
山河今仍在,壯志在何方?
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2023-12-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-06 11:30
D700是不支持外部按鈕控制說按1HZ或者2HZ這樣的增加的。沒有這樣的模式,只能實現無級加減。上面我說的是RH,RM要與SD形成回路,你懂的。如果詳細設置不會,你可以咨詢一下三菱的技術客服,這個功能是可以實現的,你只要把原來的高速中速低速三個端子功能設定一下就好了。把PR59值設定成2,即無記憶遙控設定模式。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(我不是老板) 謝謝
  • 山河今仍在,壯志在何方?