lidongdong
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 1648 點
下載積分: 3693 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2012-05-24
最后登錄: 2013-08-03
查看lidongdong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-06 10:05
我們廠有幾臺FX2N的PLC,常出現其輸入點閃爍,造成系統誤動作,經人指點:在輸入點與COM之間并一104的電容可解決。
   試了一下,果然特效。偶等稱之“偏方治百病”。
   現在請大俠們分析原因:電容為什么要用104,有理論依據嗎
SS
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-06 10:57
電容就是濾波電容,用電容就是為了防止干憂信號。如果你的PLC和其它設備的接地可靠的話就不會存在這樣的問題。
特別是變頻器,直流調速器,大功率用電設備會產生二次三次諧波或者高次諧波,就會對輸入信號產生干憂。
綠色的微笑