我們廠有幾臺FX2N的PLC,常出現其輸入點閃爍,造成系統誤動作,經人指點:在輸入點與COM之間并一104的電容可解決。
   試了一下,果然特效。偶等稱之“偏方治百病”。
   現在請大俠們分析原因:電容為什么要用104,有理論依據嗎
SS
eb545
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 272 個
工控威望: 421 點
下載積分: 3613 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2023-12-19
查看eb545的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-13 08:59
電容“同交流,隔直流”
干擾就是沒用脈沖信號,會在電容上通過,而減小對輸入端口的影響。
至于選多大的電容就不清楚了