我們廠有幾臺FX2N的PLC,常出現其輸入點閃爍,造成系統誤動作,經人指點:在輸入點與COM之間并一104的電容可解決。
   試了一下,果然特效。偶等稱之“偏方治百病”。
   現在請大俠們分析原因:電容為什么要用104,有理論依據嗎
SS
fbp123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fbp123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-06 22:47
104就是0.1微法