lidongdong
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 1648 點
下載積分: 3693 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2012-05-24
最后登錄: 2013-08-03
查看lidongdong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-06 10:05
我們廠有幾臺FX2N的PLC,常出現其輸入點閃爍,造成系統誤動作,經人指點:在輸入點與COM之間并一104的電容可解決。
   試了一下,果然特效。偶等稱之“偏方治百病”。
   現在請大俠們分析原因:電容為什么要用104,有理論依據嗎
SS
龐樹恒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 697 個
工控威望: 2567 點
下載積分: 2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2017-03-15
查看龐樹恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-06 23:20
0.1U的充電時間是多少?可以過濾多少頻率以上的干擾?