283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-07-24
查看283596603的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-22 19:21
今天去調試,一套S7-300PLC,中間遇到個怪異的問題。。。
情況是這樣的:有一個8通道模擬量輸入AI模塊7KF02,通道0和1接的是兩個壓力變送器,因為之前考慮的是有源輸入的,后來才發現是需要給它送電的,但是只有兩根線。所以就簡單地接成兩線制了。問題來了,由于壓力變送器有負壓范圍(-100~400Kpa)在正壓以上測得的壓力是對的,一到負壓以下就不行了,壓力變送器顯示報警,查說明書是電壓低。此時測量變送器的兩端直流電壓,約為15V多點,但是當壓力一旦上升到正值,就恢復了,測量壓力值也可以顯示正常。壓力變送器是PDS的,具體型號忘記了。后來實在是沒辦法,只能改成4線制接法,就是用外部電源串進去。結果就沒事了、、、問題雖然解決了,但是心中仍然很困惑,,,求人指點、