今天客戶那邊更我說,之前給他們做的操作臺,現在只要一上電所有的燈都亮了(運行燈,自動燈,故障燈) 只是亮度是微弱的, 但是再斷電的話  燈依然是亮的, 這我就不理解的,按理說他們沒有外接電源,這到底是怎么回事啊  
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1781 個
工控威望: 1918 點
下載積分: 112853 分
在線時間: 1919(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-09-20
查看ljb6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-27 21:13
地線和零線接觸在一起了