今天客戶那邊更我說,之前給他們做的操作臺,現在只要一上電所有的燈都亮了(運行燈,自動燈,故障燈) 只是亮度是微弱的, 但是再斷電的話  燈依然是亮的, 這我就不理解的,按理說他們沒有外接電源,這到底是怎么回事啊  
thawless
不說盡力而為,只能全力以赴!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 740 個
工控威望: 8137 點
下載積分: 3998 分
在線時間: 814(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2024-08-30
查看thawless的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-27 20:53
可能是零線斷了或接觸不良