nhsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 478 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2017-12-19
查看nhsl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-08 08:30
一個程序中如果同時有上升沿與下降沿觸發時,當使用上升沿觸發是-當off轉on時觸發,可是當按鈕松開時不就是等于從on轉off那下降沿觸發了嗎,

比如,使用一個按鈕控制繼電器吸合,那不就等于點動了嗎?

謝謝。!
nhsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 478 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2017-12-19
查看nhsl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-08 08:51
引用
引用第1樓hlq_0815于2012-06-08 08:37發表的  :
脈沖+保持=連動,不是點動



對于上升沿的話保持住還可以,那再使用下降沿怎么辦?是不是第一個掃描周期上升沿起作用,第二個掃描周期下降沿才起作用?

對于單按鈕控制電機起停問題?


謝謝。!
nhsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 478 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2017-12-19
查看nhsl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-08 18:43
引用
引用第3樓hlq_0815于2012-06-08 09:17發表的  :
[attachment=85865]
不同的情況有不同的用法。你再鉆牛角就打你屁股



謝謝,終于理解了,看來俺自己打屁屁了,
nhsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 478 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2017-12-19
查看nhsl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-08 19:07
引用
引用第4樓tkggtdkjpl于2012-06-08 09:53發表的  :
一般不建議用一個按鈕的上升沿和下降沿,PLC的反應速度有可能反應不過來,我用三菱的二條高速計數器比較時,經常條件成立時相應的輔助繼電器沒有動作!



謝謝你,我僅僅是想知道一些指令的用法。多一個按鈕控制不是更穩定嗎。(我用三菱的二條高速計數器比較時,經常條件成立時相應的輔助繼電器沒有動作。  你后來是怎么做的?