樓主  發表于: 2012-06-08 12:40
       使用三菱FX1N 485-BD與臺達VFD-S變頻器通訊,485-BD使用說明上說要串終端電阻,可臺達變頻器是水晶頭怎么接終端電阻?還有三菱的,絕大多數變頻器都是水晶頭,怎么樣接終端電阻?
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-11-28
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-08 13:22
終端電阻可以不要,在通訊有干擾時,可以考慮接,
水晶頭也可以接的,串了電阻后,在進水晶頭