mmknet1988
工控就是一條不歸路。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 139 點
下載積分: 2660 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2020-03-23
查看mmknet1988的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-09 13:53
圖片:
圖片:
CP1H OMRON PLC編程時用A444代表脈沖輸出0發生異常,如果此時電機出現異常時A444出現了一個數字,此數字所對應的電機異常具體是什么大家知道嗎?手冊里貌似米有哇!
[ 此帖被mmknet1988在2012-06-09 14:02重新編輯 ]
mmknet1988
工控就是一條不歸路。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 139 點
下載積分: 2660 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2020-03-23
查看mmknet1988的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-12 10:29
Sorry,我的表述有問題,舉個例子,電機的極限感應器壞了處于常on狀態,這時我進行找原點操作后PLC報警,如果是0脈沖輸出的話A444地址里有一個數字,我如何在不知道此感應器是壞的前提下查出所對應的PLC異常?CP1H op manual W450-CN5-02操作手冊里貌似查不到啊!
mmknet1988
工控就是一條不歸路。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 139 點
下載積分: 2660 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2020-03-23
查看mmknet1988的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-19 13:15
圖片:
我在CJ1M-CPU內置IO操作手冊里查到了,謝謝大家!