采用PLC對風機和水泵空調機組實現控制,其具體要求如下:
兩臺風機、兩臺水泵分為兩組互為備用;以12小時為時間單位交流運行。
水泵由液位控制分上、中、下三個液位:當上液位時關閉水泵,中液位時開一臺,下液位時同時開啟兩組水泵。當水泵關閉一小時后風機開兩小時。
風機7。5KW,AC380V,2臺,水泵15KW,AC380V,2臺。需要設計出主電路圖、控制電路圖、流程圖、I/O端子接線圖、梯形圖及程序。