引用引用第7樓w80859于2012-06-13 11:36發表的 :繼電器都可以完成,PLC 更加多的方法用啦 [attachment=86156]
引用引用第12樓meipingboy于2012-06-13 11:56發表的 :就用一個 X0 和 M1、M2、M3 [attachment=86163]
引用引用第15樓meipingboy于2012-06-13 12:07發表的 :再外加個M0過渡一下,也沒啥意義。比如 15 步我再驅動 M0 就OK了 [attachment=86165]
引用引用第17樓hanqin于2012-06-13 12:11發表的 :ld x0out m0就要m0-m4了,不要計較這些,單按鈕電路,不要計數器,三菱的用 alt就可以了。ld x0alt y0
引用引用第19樓leechonghua于2012-06-13 12:17發表的 :可用移位寄存器實現!。
引用引用第20樓huanzhengxin于2012-06-13 12:17發表的 :三菱的用交替指令
引用引用第23樓scq0530于2012-06-13 12:20發表的 :你直接用取反指令好啦~這樣程序是最簡單的啊,X0一個上升沿對中繼M或者直接對輸出Y取反一次……