樓主  發表于: 2012-06-14 08:29
前幾天去幾家公司維修設備,發現伺服系統中濾波器的安裝位置有兩種:
一種是濾波器裝作變壓器前面,如下圖:


另外一種是安裝在變壓器后面


不知道這兩種方法哪一種效果好一些?請高手們發表一些見解,謝謝了。
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-11-09
查看jxh668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-14 09:07
還有前后都裝的
歐盟要求裝在前面,以減少設備對電網的干擾
中國人大多裝在后面,減少電柜內的干擾
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(qinchenglim) 熱心助人
  • 來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵