fs16899
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 306 點
下載積分: 906 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-04-27
最后登錄: 2023-11-09
查看fs16899的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-18 18:51
情況描述:
        筆記本電腦連接富士NB PLC ,使用的是CNV3(USB轉)數據線,控制柜中還有一臺7.5KW的變頻器,用來控制一臺同步電機,當在變頻器工作時,電腦和PLC的通訊就會中斷,查看,監控PLC數據非常不方便,不知朋友們能不能幫忙出出主意.謝謝!
fs16899
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 306 點
下載積分: 906 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-04-27
最后登錄: 2023-11-09
查看fs16899的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-18 18:58
使用的PLC軟件是富士英文2.1.1.2
fs16899
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 306 點
下載積分: 906 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-04-27
最后登錄: 2023-11-09
查看fs16899的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-07-09 21:55
已解決,本人用422光電隔離轉換器代替富士的原CNV3數據線進行通訊
附件: 用轉換器422連富士PLC解決通訊中斷的問題.rar (272 K) 下載次數:48
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
fs16899
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 306 點
下載積分: 906 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-04-27
最后登錄: 2023-11-09
查看fs16899的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-25 15:03
沒問題,因為支持同樣的通訊協議,且帶光電隔離,已用于三菱FX,富士NB,富士變頻器