碎石生產線,給料機均勻給料,通過溜槽,進入破碎機, 希望監控破碎機的工況狀態,自動調整前端給料機給料量。

給料機是2臺5.5KW電動機,通過變頻器控制。破碎機是一臺160KW電機。我的想法是:破碎機160KW電機的電流反應破碎機工況狀態,是輕載還是過載,160KW電機電流參數可以通過此電機的軟啟動器獲得,軟起輸出一個電流或是電壓信號,用軟起輸出的信號控制給料機的變頻器,從而實現閉環控制。

問題1. 這種控制思想合理可行嗎?

問題2. 如果可行,需要用什么控制,有沒有簡單的模擬量直接控制的方法。

問題3. 破碎機過載,從給料機開始減少放料到破碎機負載減輕,滯后較長的時間,怎么反應的控制處理程序。

請教高手討論。

aaaxgf
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 2276 點
下載積分: 6335 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2009-09-28
最后登錄: 2024-09-03
查看aaaxgf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-20 17:17
這個要想做得很可靠地的話要從機械和電氣綜合考慮。首先從機械方面保證給料機供料要均勻穩定。電氣控制可用PID閉環。用軟啟動的電流信號去控制給料電機的變頻器。一般的變頻器都有PID功能。這個方法的成敗就在比例量和積分時間參數設置。要有豐富的現場調試經驗。積分時間要適當,這樣可加快反應速度。你所說的滯后問題是沒辦法解決的。這就跟溫度控制原理一樣,只要PID參數調好不震蕩,一般用起來就沒問題。