liangkunzg
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 798 點
下載積分: 428 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2010-04-03
最后登錄: 2024-03-02
查看liangkunzg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-16 07:44
圖片:
哪位大哥幫我看一下這個程序是什么意思,運行結果是什么,還有哪個M8221在程序中起什么作用,謝謝大家
wenjun791848
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 117 點
下載積分: 7785 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2012-04-17
最后登錄: 2019-10-06
查看wenjun791848的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-16 08:58
狀態繼電器S100不論是OFF還是ON ,X0與M102、X1與M103任何一組接通,并且T10在ON的情況下,C221計數器計數(計到100)。C221應該是高速計數器,M8221是特殊功能繼電器,它是與高速計數器配合的,不知你這PLC是三菱哪個型號的,你查一下PLC的操作手冊,在手冊的后面幾頁把這些特殊功能繼電器的作用都寫得很清楚的。