周紅軍
學習,學習,再學習。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 573 個
工控威望: 725 點
下載積分: 11157 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2010-03-04
最后登錄: 2024-12-20
查看周紅軍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-17 17:18
我有一臺日虹11KW的變頻器帶個離心機甩干設備。當電機啟動運行到設定35HZ后,就跳恒速運行過壓。我把頻率調高38HZ后,電機啟動運行到38HZ還跳恒速運行過壓。調到50HZ也是一樣。請問老師們這是咋回事啊。我該怎樣設定參數啊。
283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-11
查看283596603的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-17 21:24
去掉速度追蹤功能