樓主  發表于: 2012-06-18 10:06
FX1N的PLC帶FX1N-485-BD的通訊模塊,能與帶485通訊功能的溫控儀表通訊嗎?有哪位老師指導一下。
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 578 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2024-09-19
查看litung的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-18 11:25
modbus有二種通訊方式
RTU跟ASCII
建議你用RTU的方式,程式會比較好處理、比較簡短

先去了解你儀表的通訊格式、命令位址、通訊位訊
才有辨法去通訊溝通
MODBUS的檢查碼應該是用CRC-16

FX1N 好像沒有現成的應用指令
CRC-16的部份要自己計算
計算出來的值,記得高低位元對調

祝好運
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    