duoduo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 204 點
下載積分: 2775 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2011-11-24
最后登錄: 2024-04-01
查看duoduo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-19 16:12
三菱PLC當時狀態從S20轉到S21時,S20狀態器下的指令SET Y1能否一直保持輸出
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-19 16:14
轉移到下一狀態,上一狀態全部復位。
樓主留言:
我模擬過,轉到下一個狀態,SET  Y1仍有保持,只有通過復位RST指令才可以,奇怪!
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-20 06:38
用狀態轉移編程很少有人用SET作為輸出。難怪它有保持。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-20 06:39
引用
引用第4樓550374389于2012-06-19 20:31發表的 :
匯榮鋁業大哥你終于露面了呢

最近活多,上來就是簽到在掛一會,沒時間說話了。