wenyongzhong
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 93 點
下載積分: 465 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2010-09-29
最后登錄: 2021-06-19
查看wenyongzhong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-21 11:46
各位大俠:
  我想在三菱Q系列PLC和PROFACE觸摸屏上增加幾個計時器,具體要求是:一個輸入點通開始計時,斷開后計時停止,再開始的時候在原來的時間上累積計時,GP畫面上以分或小時計時,有個按扭可以清零,具體應該怎么弄。
gavin.young
學無止境
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 133 點
下載積分: 491 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2010-08-21
最后登錄: 2024-04-14
查看gavin.young的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-21 20:00
SO EASY