各位大俠:
  我想在三菱Q系列PLC和PROFACE觸摸屏上增加幾個計時器,具體要求是:一個輸入點通開始計時,斷開后計時停止,再開始的時候在原來的時間上累積計時,GP畫面上以分或小時計時,有個按扭可以清零,具體應該怎么弄。
ak_42bl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 171 點
下載積分: 565 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2012-05-31
最后登錄: 2024-08-12
查看ak_42bl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-21 18:09
用時間保持計時器配合計數器一起使用就可以了