剛改了一個FX1N-60MR的,直接把y0、y1、y2和y3的繼電器取下來,再把對應點連到端子上,串了2K電阻,頻率令人滿意,能上到90K,實驗了20多分鐘,從驅動器接收的脈沖數目來看,脈沖數沒有丟失。可惜好景不常,燒壞了一個083AG芯片(板子上一共3個,分別控制24路繼電器線圈),現在只要PLC上電Y4~Y7繼電器就會吸合,脈沖也發不出來了。請教各位大俠,是否應該加高速光耦(或者晶體管)?附件是程序
[ 此帖被juliygc在2012-06-22 16:35重新編輯 ]